Прошивка на тот момент была 1.ХХ-какая то (скорее всего 1.30). В скобках варианты (диапазон) установок. Данные "по умолчанию" записывал для своих АКБ технологии "WET".Vendes писал(а): Чт авг 27, 2026 15:30 Добрый день, подскажите где можно посмотреть предустановленные параметры 5 профилей ?
ВЫМПЕЛ-52 (установки по умолчанию) (профиль 2 (WET))
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЗАРЯД
Предварительный заряд – Имп В (Времени)
Тип работы – Имп В (Времени) (Выключен/Постоянный/Импульсы напряжения/Импульсы времени)
Время работы – 60 Мин (1 час)
Общий таймаут – 60 Мин (1 – 2880 (48 ч))
Время включения – 3,0 Сек (0,5 – 900 (15 мин))
Время выключения – 6,0 Сек (0,5 – 900 (15 мин))
Напряжение максимум – 13,6 В (0,5 - 18)
Напряжение минимум – 11,4 В (0,5 - 18)
Ток максимум – 3,2 А (0,5 – 20,0)
Ток минимум – 0,6 А (0,5 – 20,0)
Условия перехода
Напряжение максимум
Напряжение минимум
Ток максимум
Ток минимум
Таймаут (по умолчанию)
ОСНОВНОЙ ЗАРЯД
Тип работы – Пост (по умолчанию) (Выключен/Постоянный/Импульсы напряжения/Импульсы времени)
Время работы – 900 Мин (15 часов)
Общий таймаут – 900 Мин (1 – 2880 (48 ч))
Время включения – 2,0 сек (0,5 – 900 (15 мин))
Время выключения – 6,0 сек (0,5 – 900 (15 мин))
Напряжение максимум – 14,8 В (0,5 – 18,0)
Напряжение минимум – 11,4 В (0,5 – 18,0)
Ток максимум – 6,4 А (0,5 – 20,0)
Ток минимум – 0,6 А (0,5 – 20,0)
Условия перехода
Напряжение максимум
Напряжение минимум
Ток максимум
Ток минимум (значение по умолчанию)
Таймаут (значение по умолчанию)
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЗАРЯД
Дополнительный заряд – Выкл
Тип работы
Выключен (по умолчанию)
Постоянный
Импульсы напряжения
Импульсы времени
Время работы – 120 Мин (2 часа)
Общий таймаут – 120 Мин (2 часа) (1 – 2880 (48 ч))
Время включения – 2,0 Сек (0,5 – 900 (15 мин))
Время выключения – 6,0 Сек (0,5 – 900 (15 мин))
Напряжение максимум – 14,8 В (0,5 – 18,0)
Напряжение минимум – 11,4 В (0,5 – 18,0)
Ток максимум – 3,2 А (при выборе АКБ ёмкостью 64 Ач) (0,5 – 20,0)
Ток минимум – 0,6 А (0,5 – 20,0)
Условия перехода
Напряжение максимум
Напряжение минимум
Ток максимум
Ток минимум
Таймаут (значение по умолчанию)
РЕЖИМ ХРАНЕНИЯ
Режим хранения – Пост
Тип работы
Выключен
Постоянный (значение по умолчанию)
Импульсы напряжения
Импульсы времени
Время работы – 1200 Мин (20 часов)
Общий таймаут – 1200 Мин (1 – 2880 (48 ч))
Время включения – 2,0 Сек (0,5 – 900 (15 мин))
Время выключения – 6,0 Сек (0,5 – 900 (15 мин))
Напряжение максимум – 12,9 В (0,5 – 18,0)
Напряжение минимум - 11,4 В (0,5 – 18,0)
Ток максимум – 3,2 А (0,5 – 20,0)
Ток минимум – 0,6 А (0,5 – 20,0)
Условия перехода (по умолчанию не выбраны)
Напряжение максимум
Напряжение минимум
Ток максимум
Ток минимум
Таймаут