При подключении PW-270 к сети без АКБ , устройство стало некоректно работать.
Происходит мерцание в полнакала светодиода "сеть" синхронно с сопровождением щелчков в трансформаторе.
Стоит подключить АКБ, как работоспособность устройства восстанавливается и работает как надо до следующего отключения от сети.
Может это типовая неисправность с цепью запуска данного устройства и ему аналогичных?
В первую очередь проверил электролитические конденсаторы ESR-метром, один 4.7х60в заменил в базовой цепи силового ключа 2SС2335 но безрезультатно.
На что ещё обратить внимание или проверить?
PW-270
Модератор: Модер
- Автор
- Сообщение
-
Не в сети
- Сообщения: 3468
- Зарегистрирован: Чт дек 27, 2007 19:48
- Откуда: С.Петербург
- Контактная информация:
Re: PW-270
Такое возможно при положении регулятора тока "на минимум" и отсутствии батареи в нагрузке.
-
Не в сети
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: Чт май 19, 2016 05:29
Re: PW-270
Раньше такого "косяка" не замечал.Flex писал(а):Такое возможно .
Пробывал, ручка тока не оказывает влияния на назапуск без нагрузки.
-
Не в сети
- Сообщения: 3468
- Зарегистрирован: Чт дек 27, 2007 19:48
- Откуда: С.Петербург
- Контактная информация:
Re: PW-270
Значит, скорее всего, какой-то дефект в цепях самопитания вторички.
Точнее, без прибора в руках, сказать затруднительно.
Точнее, без прибора в руках, сказать затруднительно.
-
Не в сети
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: Чт май 19, 2016 05:29
Re: PW-270
Схему ЗУ PW-270 хотелось посмотреть, но не нашёл, видать за семью печатями хранится.
Приходится поиск неисправности эмпирическим способом вести.
Приходится поиск неисправности эмпирическим способом вести.
-
Не в сети
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: Чт май 19, 2016 05:29
Re: PW-270
ЗУ отремонтировал, заменил электролитический конденсатор 47mF х 50v.
В какой цепи этот блокировочный конденсатор стоит не знаю, но интуицыя что неисправность связана с ёмкостью не подвела.
В начале первой проверки не правильно принял во внимание ёмкость, в чём оказалась моя ошибка.
ESR оказалось завышено для данного конденсатора.
В какой цепи этот блокировочный конденсатор стоит не знаю, но интуицыя что неисправность связана с ёмкостью не подвела.
В начале первой проверки не правильно принял во внимание ёмкость, в чём оказалась моя ошибка.
ESR оказалось завышено для данного конденсатора.